成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

影月霜雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2020-11-22
查看影月霜雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-10 22:02
今天調試的工作臺,之前編碼器的脈沖PLC一直可以檢測,但是突然就不能檢測了,我用的FX3U系列的PLC,編碼器5根線,一根接24V,一根接0,另外三根分別接X3 X4 X5,同時程序中用C253高速計數器計數編碼器的脈沖,但是為什么我用電腦在線監控的時候發現編碼器的脈沖PLC中無法檢測到,計數器無法計數,我是用編碼器的脈沖來控制氣缸的動作的,編碼器的脈沖無法識別,氣缸一個都不懂,急求啊啊啊啊啊,真心不知道為什么,前幾天一直好好的,突然就不行了,編碼器我可以肯定是好的,同時,我用新的編碼器連接到FX2NPLC上時,也檢測不到脈沖啊。程序是M8000        C253  K0 用來計數脈沖數,求大神解答,急求,
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-06-13
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 23:12
描述不夠細致,首先確定在轉動編碼器的時候X3,4,5與COM的電壓有明顯變化,或者看X3,4,5的指示燈也可以,但要很慢轉才明顯.如果有變化側檢查程序,是不是有何條件導致C253計數被復位,或者未啟動

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 丰满少妇乱A片无码| 真人老太太实战镖客视频| 新密市| 无码国产伦一区二区三区视频| 开江县| 做床爱全过程激烈视频网站| 浦江县| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 日本按摩强伦姧在线观看| 小宝贝真紧H军人h| 黄骅市| 国产农村妇女精品一二区| 妺妺的性放荡日记H| 宿迁市| 日韩a片r级无码中文| 延川县| 桐梓县| 广昌县| 三年大全免费大片三年大片第一集| 甘德县| 唐河县| 趴下来让老子爽死你老师视频| 日本无码一区| 宅男666在线永久免费观看| 日本aⅴ精品中文字幕| 日本一本二本三本av网站| (高H)艳妇诱春| 无码人妻一区二区三区一| 三人成全免费观看电视剧高清一 | 开化县| 医生含着奶头边做H| 久9re热视频这里只有精品| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 性做爰全过程免费播放| 宜宾市| 女教师出轨高潮| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 日本暴力强奷免费视频| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 高淳县| 通房丫头被肉日常np|