     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 07:59
首先確認一下你用的數字萬用表的抗干擾性。再看看周圍有沒有變頻器,伺服驅動器
AC28V整流后的輸出電壓大約是:1.4X28=39.5V(空載),穩定工作時的輸出電壓大概是26V-27V左右
估計是你的萬用表不抗干擾

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 聊城市| 性生交大片免费看女人按摩| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 欧美人成网站在线看| 额济纳旗| 本溪市| 青草青草久热精品视频在线百度云| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 《年轻护士2》中文字幕| 欧美综合缴情五月丁香| 亚洲****永久免费| 日日摸处处碰天天看| 欧美丰满大乳大屁股| 欧美三级在线播放线观看| 性饥渴的老妇教我玩她| GOGO**无码一区二区| 国产精品99| 奷小罗莉在线观看国产| 亚洲国产成人精品久久久| 女人国产香樵久久精品| 江门市| 真人作爱90分钟免费看视频 | 东京道一本热中文字幕| 欧美黄色视频| 温泉县| 欧美在线人视频在线观看| 日韩大片B站免费观看直播| 日本最大色倩网站www免费| 日本高清aⅴ毛片免费| 高青县| 欧美成va视频网站| 成全观看高清完整免费大全| 青青青爽在线视频观看| 永德县| 张家川| 1000部毛片A片免费观看| 连江县| 舟曲县| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 靖边县|