前日從淘寶入手一塊FX2N-4AD-PT溫度模塊(真假另當別論),程序編好后,平均采樣次數默認8次,上電觸摸屏上顯示各通道溫度,剛開始溫度上升到設定值60度,1.3通道一切正常,2號通道溫度就有問題了,老是在0.5度到1度之間波動,一下子59.7,一下子又60.1,接觸器就跳個沒玩沒了,就像PID一樣,可我沒用PID啊,我只是位式控制CMP比較了一下,我是控制燃燒器的,只能用位式控制,這樣跳來去燃燒器沒幾下就壞掉了。于是乎把第二通道換到第四通道,問題依舊,這下可暈頭了。后想到把采樣次數放大到10次,可還是木有解決問題,能不能把平均采樣次數再加大呢?我在網上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默認8次,我想請問,我這種問題要怎么解決,以及平均采樣次數的設定有沒有什么依據,大了有什么好處,又有什么壞處,反之又會怎么樣?三菱公司的技術員說話也吞吞吐吐的,估計是個半桶水,所以發貼請教各位大大們,指點迷津,感激之!


               補充:2號通道,開始加熱的時候,溫度是先往下掉一點,再往上加一點,然后又往下掉一點,再往上加一點,就一直是這個樣子,溫度一點點的往上走,到設定溫度的臨界點,接觸器總要跳那么個三四次。比PID還PID.
zhaolifei200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 320 點
下載積分: 8089 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2023-03-28
查看zhaolifei200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-26 11:05
學習中

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 亚洲一区二区三区高清网 | 长武县| 色鲁97精品国产亚洲AV高| 免费99精品国产自在在线| 延寿县| 一道本AV免费不卡播放| 沅陵县| 国产精品久久久久久精品毛片| 精国产品一区二区三区A片| 日本乱码中文在线观看| 日本免费a∨片免费| 孙吴县| 乱亲女洗澡69XX| 西畴县| 日本无码专区无码二区| 芜湖县| 青青成线在人线免费啪| 新晃| 青青河边草免费观看2019| 亚洲精品一区二区久久| 欧美国产日韩a在线视频y| 亚洲国产成人精品久久久| 日本特黄aa级毛片| 强伦人妻一区二区三区视频18| 陵川县| 淮阳县| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 资阳市| 免费99精品国产自在在线 | 国精品人妻无码一区二区三区性色| 锡林浩特市| 湖南省| 欧美色插| 乖乖趴着H调教3p| 国产精品久久久久久| 日本亚洲精品无码专区| 禄丰县| 伊吾县| 金川县| 成 人 黄 色 免费 网站无毒|