隱形人
級別: 探索解密
![]() |
大家好啊,最近遇到一個很奇怪的現象想不通,可能對于你們很簡單,但是我就比較糾結了。所以在此請教。 是這樣的,我安裝的一個光電開關,輸入DC24V電源,用萬用表測了電源輸入端是24V。然后,光電開關正常時,理論上信號端0電壓,光電開關動作24V。 但是我測量的信號線開關正常時3V,不正常時27V。萬用表測電源和測信號,用的是同一個負端點。這是為什么呢? 是光電開關里面的三極管的原因?還是因為有電感? |
---|---|
|