最近改造污水回水系統,一個PLC控制兩臺變頻器
現在的問題是觸摸屏不能顯示變頻器輸出頻率電流電壓,485上RD燈閃爍,SD燈不亮
按照程序 M8002 MOV H8E D8120將變頻器參數設置為
H8E: 1000 1110
PU接口通訊相關參數
通訊速率Pr118      96
通訊停止位長Pr119  11
通訊奇偶校驗Pr120  2
硬件接線部分
變頻器     485模塊
RXD+     →SDA
RXD―    →SDB
TXD+     →RDA
TXD―     →RDB
接收數據 BMOV D30 D100 K10兩個數據寄存器里數據為0
試了一下在觸摸屏設置變頻器工作時間,這個是可以的
那個RS-485端子通訊相關參數要設置嗎?
變頻器站號怎么設置?
一個485連兩臺變頻器通訊線怎么接?


jk090901
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 288 點
下載積分: 899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2025-05-02
查看jk090901的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 11:19
正好也要做PLC和變頻器通訊,學習先

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人无码AV在线| 成全在线观看高清完整版免费动漫 | 襄樊市| 日本线在免费线播放| 黑河市| 敖汉旗| 国产精品999| 久久久无码人妻精品无码| 汨罗市| 女部长出差的滋味HD| 四子王旗| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 日本wvvw在线中文字幕| 新巴尔虎右旗| 日本特黄特黄刺激大片| 欧美a一片| 浪卡子县| 三年片免费观看大全第四集| 余江县| 欧美大胆a级视频| 日本哺乳期人妻奶水| 武鸣县| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 99久热这里精品免费| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 办公室的激情3| 怀安县| 人妻少妇中文字幕久久| 星子县| 成全动漫视频在线观看免费高清 | 久热这里只有精品12| 日本a级视频在线播放| 镇平县| 欧美高清无码视频一区| 龙陵县| 亚洲国产成人精品久久久| 都江堰市| 日本免费高清毛片无遮挡| 吴桥县| 石台县| 青州市|