成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 18:55
一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象:
1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。
2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。


大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。

但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢?
還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢?

請各位前輩指點。

補充。看到各位說控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下:
我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。

我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ]
dzz
天天向上
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 2197 點
下載積分: 22691 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2025-06-16
查看dzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 20:50
拆掉重新接

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 精品国产av无码一区二区三区| 鄯善县| 成全在线观看免费完整版第二季 | 日本永久免费av在线观看| 欧美日韩国产在线人成| 二十四小时在线观看免费更新| 东乡县| 神池县| 欧美精品高清在线观看| 少妇精品无码一区二区免费视频| 柳州市| 青草青草久热精品视频在线百度云 | 国产精品久久久久久| 国产精品理论片| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 国产免费又色又爽粗视频| 欧美a级毛欧美1级a大片| 那曲县| 日本乱人伦av| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱 | 吴忠市| 阳原县| 成全高清免费观看竹子画法| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 亚洲日韩一区二区| 陵川县| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 南溪县| 日本不卡一区二区三区在线| 株洲市| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 精品国产18久久久久久| 躁老太老太騷BBBB| 日本变态sm无码凌虐视频| 丹巴县| 乡城县| 邛崃市| 宜良县| 嘉祥县| 漯河市|