360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
![]() |
18.5KW電機 選擇施耐德30-40A 還是37-50A熱繼電器??? ![]() ![]() [ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新編輯 ] |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
用在什么地方? 如果頻繁啟動,最好用37-50A 樓主留言:負載較輕 一小時啟動3次 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|