請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 抚远县| 罗山县| 无码人妻丰满熟妇BBBB| 被夫の上司に犯波多野结衣| 精国产品一区二区三区A片| 日本无码中文无码卡通动漫| 二十四小时在线观看免费更新| 日本樱花服务器| 白银市| 亚洲****永久免费| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 日韩10000免费拍拍拍| 平度市| 石台县| 成全视频免费观看在线看| 亚洲国产成人无码AV在线| 欧美在线人视频在线观看| 资兴市| 栖霞市| 日本av无码免费一区| 日韩欧美高清DVD碟片| 欧美日韩国产无线码| 成人视频在线观看| 梁河县| 99久热这里精品免费| 欧美孕妇乳喷奶水| 长武县| 人与禽性动交ⅩXXX| 日本制服av免费一区| 嘉鱼县| 日本综合久久av观看| 台中市| 拍真实国产伦偷精品| 欧美三级真正av| 延长县| 少妇与公做了夜伦理69| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 田林县| 在线观看特色大片免费网站 | 绍兴市| 日本一区二区在免费观看|