dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
有一個問題如果要取伺服編碼器的信號來進行長度測量該怎么做,是如何對伺服進行處置,PLC是不是使用讀特D來處理 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我準備用一臺伺服來做定位控制,行程總長約15米。準備用國產的伺服和伺服電機。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
對于國產伺服和伺服電機我還是比較信任的,其實現在伺服已經沒多少技術可言。江浙地區做伺服的廠家有大把,我用華興和眾大的伺服驅動器,伺服電機就用宇海或格特的。上次用這個伺服搞了一臺機床(用的是數控系統),感覺還不錯。這次準備用PLC來控制。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
樓主放心吧,用伺服不會有累積誤差的,即使有也可忽略不計。多在程序上來想辦法。有一點千萬記住:別以為進口的伺服或名牌的伺服就定位準。其實都是一樣的。(估計那些喜歡洋品牌的要K我了 ![]() |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
1.首先要保證伺服驅動器的參數設置正確(最關鍵是電子齒輪比) 2.規范的配線,信號線一定要使用雙屏蔽雙絞線。電柜中需要接地的不能偷懶 3.確定要驅動的負載不會超過伺服電機的扭矩 4.在程序設計的時候最好有一個機械原點。 個人拙見,僅供參考啊! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|