圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
pihailin
活到老學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2025-06-25
查看pihailin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 18:43
    樓主 好像電流的大小是取決負載的電阻和電源本身功率大小無關吧,照你這么說如果我們的工業用電原來用50KW變壓器后來換成100KW那么你家電器會不會用電量增加電器會不會全部燒壞呢?不可能吧? PLC內部光耦串有一個限流電阻,光耦電流超過20MA就會燒壞一般電流限定在5MA左右。造成輸入點燒壞是因為你的穩壓電源可能電壓超高,或者是有高電壓傳入引起。只有電壓超高光耦過電流才會燒壞。檢查檢查吧
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(804759109)

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 四平市| 洛阳市| 邯郸县| 欧美老人与年轻人a片| 日本a∨好看av高清在线观看| 安平县| 通州市| 洪泽县| 强伦轩一区二区三区四区播放方式| 利津县| 亚洲中文无码永久免费| 娱乐| 欧美拍拍视频免费大全| 欧美看大片人与拘牲交| 故城县| 欧美日韩国产码高清综合一区| 日本高清成本人视频一区| 乱熟女高潮一区二区在线| 日韩欧美高清DVD碟片| 国产精品久久久久久| 成全免费下载大全软件| 志丹县| 国产又爽又大又黄A片色戒一| 日本高清在线一区二区三区| 国产专区一线二线三线码| 日本妞被黑人玩坏在线| 谢通门县| 欧美性高清在线brazzesr| 人与动人物欧美在线播放| 红河县| 日本无码免费不卡av二区| 《美国式禁忌》02| 成品人和精品人的区别9点| 日本妞被黑人玩坏在线| 保康县| 互换人妻HD中字| 国产丰满乱子伦午夜福利| 欧美一曲二曲三曲的区别小说| 洛浦县| 三年大片在线观看免费播放第14...| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图|