各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 17:38
樓上,就是按你的說法接上線能計數才怪,三菱PLC一般都是NPN輸入的,即輸入低電平有效,外接電源的負極與PLC的COM連接是不起作用滴,要想解決問題,樓主必須先確認編碼器的工作電壓,輸出方式,參數符合要求的話,就把外接電源的正極接到PLC的24V端子,PLC的com端懸空,把A相或B相信號接入PLC!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清DVD碟片| gogogo在线高清免费完整版| 欧美成人午夜无码A片秀色直播 | 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 日本高清视频色www色| 成全电影大全免费观看完整版国语| 欧美日韩视费观看视频| 日本妇人成熟免费| 翁与小莹高潮24章| 欧美高清欧美av片| 护士被院长添的欲仙欲死| 尤物视频在线观看| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 欧美熟乱第1页| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 欧美日韩av无码在我| 宅男666在线永久免费观看| 国产999精品成人网站| 日韩av在线观看一区免费| 《情人》大尺度| 吉木萨尔县| 国产CHINESE男男GEYS...| 阳泉市| 欧美z0z0另类特级| 欧美肥老太交性视频| 通河县| 日本大香伊蕉在人线国产| 广元市| 青青青爽在线视频观看| 镇巴县| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 国产大片B站免费观看推荐| 日本高清视频色www色| 兴国县| 一个人看的WWW片在线高清中文| 丰都县| 日本到av免费一区二区三区| 济源市| 漂亮人妻被中出中文字幕| 99热这里只有精品| 白朗县|