樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
圖片:


今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 14:31
電流型,我碰到過類似問題.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 久久久WWW成人免费毛片| 日本爽快片100色毛片| 欧美日韩免费二区播放| 德令哈市| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 台东县| 欧美日韩视频在线第一区| 日本樱花服务器| 日本不卡的av免费一区二区| 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 黑巨茎大战欧美白妞| 成全视频高清免费观看电视剧| 崇礼县| 利津县| 日本人妻伦在线中文字幕| 邓州市| 九龙县| 阿瓦提县| 宝应县| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲中文字幕在线观看| 日本aaaaa级毛片| 科尔| 东京热无码中文字幕AV专区| 三年大片观看免费大全最火的一句| 石嘴山市| 诱人的老师7HD中字| 翁牛特旗| 昭平县| a片试看120分钟做受视频红杏| 海丰县| 苏州市| 霞浦县| 临泉县| 庐江县| 一区二区视频| 亚洲无砖无线码| 巴林左旗| 日本爆乳j罩杯无码视频| 双峰县| 日本无码免费爽快片|