成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 08:48
中斷信號輸入是x0到x5,。如果中斷指示器為I301.,當x3一直處于閉合狀態的時候。可否說中斷信號一直有啊?plc一直執行中斷例行程序?小弟初學。望請賜教
[ 此帖被超越無限在2011-04-24 07:55重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9386 分
在線時間: 9657(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 09:48
引用
引用樓主超越無限于2011-04-23 08:48發表的 高手賜教,中斷指令問題 :
中斷信號輸入是x0到x5,設定中斷信號是x0或x5的上升沿檢測。如果x0或x5一直處于閉合狀態,可否說中斷信號一直有啊?plc一直執行中斷例行程序?



矛盾嗎?前一句說上升沿檢查,后一句又說一直有。

你搞清楚什么叫上升沿了嗎?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全动漫视频在线观看| 特级BBBBBBBBB视频| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕 | 欧美一线高本道高清免费| 和林格尔县| 中文字幕在线观看| 欧美乱妇高清无乱码| 始兴县| 日本特黄aa级毛片| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 迁西县| 性生交大片免费看女人按摩| 日本免费docker| 破学生疼哭了处欧美在线观看| 成全大全免费观看完整版高清下载| 余姚市| 日韩一区二区三免费高清| 欧美特大特白屁股ass| 宅男666在线永久免费观看| 《漂亮的女邻居5》HD| 钟祥市| 欧美性群另类交| 伽师县| 成全在线观看免费高清动漫| 成全高清免费观看竹子画法| 贺兰县| 护士被院长添的欲仙欲死| 双流县| 欧美整片欧洲熟妇色视频| 徐汇区| 三穗县| 成全视频在线观看免费观看 | 伊人久久精品一区二区三区| 新宾| 欧美国产日韩a在线视频y| 淮安市| 英山县| 萨嘎县| 澳门| 兴海县| 日本aaaaa级毛片|